Nối đất (tiếp địa) là một biện pháp cực kỳ hữu hiệu trong việc bảo vệ an toàn cho những trang bị của bạn nó. Trong các ngày mưa giông, sét là 1 yếu tố nguy hiểm có thể gây cháy nổ hàng loạt cho khu vực bị đánh trúng, xây dựng 1 hệ thống tiếp địa ko chỉ giúp truyền được lượng điện trong sét, mà còn giúp truyền các mẫu điện rò rỉ từ mạch điện xuống lòng đất giúp đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Tuy nhiên, việc đầu tư máy đo điện trở đất chống sét 1 hệ thống nối đất qua loa có thể gây tâm lý chủ quan làm nâng cao nguy cơ nguy hiểm

yếu tố làm giảm hiệu quả của hệ thống nối đất

Cách để giảm điện trở nối đất Fluke-1623-2-geo-1
Theo thời gian, các thành phần trong đất như độ ẩm, muối khoáng và nhiệt độ chắc chắn làm cho giảm chất lượng của những thanh nối đất và các liên kết giữa chúng. Bởi vậy, dù các hệ thống nối đất sở hữu giá trị điện trở vô cùng nhỏ lúc lắp đặt ban đầu, sau một thời gian dùng yêu cầu kiểm tra lại vì lúc đó các cọc nối đất đã bị ăn mòn và giá trị điện trở tăng cao
Việc kiểm tra nối đất là 1 kiến thức cần thiết giúp xử lý các sự cố nâng cao thời gian hoạt động. Đối với các hệ thống này tốt nhất bạn nên chế độ kiểm tra ít nhất một lần trên năm để có thể duy trì hoạt động ổn định nhất. Nếu mức điện trở nâng cao hơn khoảng 20% trong các lần kiểm tra định kỳ này chắc chắn đã mang 1 sự cố nào đấy xảy ra, bạn bắt buộc điều tra xuất phát của sự bất ổn và triển khai những chỉnh sửa để giảm điện trở bằng biện pháp thay thế hoặc thêm các nối đất vào hệ thống
>>> Tìm hiểu biết thêm về vòng bi

phương pháp nào để giảm điện trở nối đất

Cách để giảm điện trở nối đất Fluke-1630-2-1
Bốn yếu tố ảnh hưởng tới điện trở của một hệ thống tiếp địa là: Chiều dài (độ sâu) của những điện cực, đường kính của cọc nối đất, số lượng cọc nối đất và phương pháp thiết kế hệ thống. Cộng đi sâu thêm 1 chút vào 4 chi tiết này để xem chúng ảnh hưởng thế nào tới khả năng truyền điện nhé

1. Chiều sâu của các cọc điện cực

một điều cực kỳ đơn thuần để giảm thiểu được những nguy hiểm là bắt buộc tránh xa chúng. Trường hợp này cũng vậy, việc cắm cọc sâu sẽ làm điện được truyền sâu xuống lòng đất tránh gây nguy hiểm. Ngoài ra, giải pháp lái các cọc dẫn xuống sâu còn là 1 biện pháp hiệu quả để hạ thấp điện trở (Do đất với điện trở suất không nhất quán ở tầng cao, càng xuống sâu trong lòng đất độ ổn định càng phải chăng hơn)
Mức điện trở chắc chắn giảm thêm 40% bằng cách nâng cao gấp đôi chiều dài của cọc nối đất. Tuy nhiên, không phải khi nào cũng sở hữu vận hành phương pháp này điển hình là ở những khu vực có nhiều loại đá cứng. Trong trường hợp này, có thể thay thế phương pháp nối đất bằng cột xi măng hoặc tham khảo thêm những cách bên dưới

2. Đường kính cọc nối đất

nâng cao đường kính của cọc cũng là một giải pháp giúp giảm điện trở tuy nhiên việc này hầu hết ko khả thi vì tác dụng hạ điện trở thấp. Ví dụ, để có thể giảm 10% điện trở bạn nên nâng cao đường kính của cọc lên gấp đôi vì vậy chúng ta nên bỏ một lượng tiền hơi to chỉ để loại bỏ 1 điện trở nhỏ
>>> Bạn chắc chắn quan tâm: máy đo độ rung

3. Số lượng cọc nối đất

sử dụng nhiều cọc hơn là một cách khác để hạ thấp điện trở mặt đất, bằng biện pháp cắm nhiều kiểu điện cực được dẫn xuống đất và kết nối song song với nhau. Để những cọc chắc chắn tư vấn qua lại tốt, khoảng cách của những cọc bổ sung ít nhất yêu cầu bằng độ sâu của thanh truyền động